歡迎光臨東莞環儀儀器有限公司官網!專業(可程式恒溫恒濕試驗箱)、冷熱沖擊試驗箱、高低溫試驗箱及VOC環境艙廠家。
恒溫恒濕試驗箱源頭制造商環儀儀器高新技術企業 歐盟標準 雙效合一
全國咨詢熱線:15322932685

高低溫試驗箱電路包括哪些?

時間:2022-07-11 09:19:30 作者:環儀小編 點擊:

當主控開關置于關機位置時,所有觸點斷開,但此時高低溫試驗箱曲軸箱加熱器、過載保護器、高低溫試驗箱運轉線圈、電源形成回路。由于高低溫試驗箱運轉線圈電阻很小,所以曲軸箱加熱器基本上按額定功率發熱。 

 1 )當主控開關處于通風檔時,其開關1-8或1-2觸點接通,高低溫試驗箱風扇電動機按高速或低速通風運行。 

 2 )當主控開關置于弱冷檔時,其1-6、1-2觸點閉合,風機低速運轉。如室內溫度高于設定溫度,溫控器1-3觸點閉合,高低溫試驗箱運轉,高低溫試驗箱弱冷運行。此時曲軸箱加熱器被主控開關的1-6與溫控器1-3短接,所以曲軸箱加熱器停止加熱。當室溫降至設定溫度以下時,溫控器觸點1-2接通、1-3斷開,高低溫試驗箱停止運行。(主控開關處于非停機位置,其3-10觸點閉合,導風電動機開關閉合,導風電動機運轉。 

 3 )當主控開關處于強冷檔時,其1-6、1-8觸點閉合1 )高低溫試驗箱操作指令信號輸入電路 編輯搜圖 請點擊輸入圖片描述 操作指令信號輸入電路包括遙控信號輸入和按鍵信號輸入。紅外線遙控接收器為HM377,通過REC、X5。插件的5腳將信號送至玩單片機的35腳。51為強制運行開關,當s開關接通時D1單片機的45腳為低電位,單片機經過分析判斷,立即啟動強制運行程序。

d.jpg

 1 ) s為轉換開關,正常時s與Dl單片機的46腳成常通狀態,而47腳則處于高電平,在此狀態下,高低溫試驗箱處于遙控運行狀態。當s開關撥向X5的4腳接通的位置時,則46腳處于高電平,47腳處于低電平,單片機經過分析判斷立即啟動自動運行程序。 

 2 )高低溫試驗箱驅動電路。 ①蜂鳴器電路:當指令信號輸入時,單片機立即置Dl的5腳為高電平,蜂鳴器的電,發出預先錄制的音頻信號。 ②輸出控制:輸出控制為D1的36、37、38、39、60、61腳,其中36腳控制高低溫試驗箱的驅動,37腳控制室內風機高速,38腳控制室內風機中速,39腳控制室內風機低速,60腳控制電磁四通換向閥,61腳控制室外風機。 驅動電路由集成電路D1反相器進行驅動,反相器有七個輸入端和七個輸出端,它們之間一一對應。當輸入端某一支路為高電平時,則輸出為低電平,繼電器吸合;反之,該支路繼電器則失電斷開。主要對冷卻水的水溫和流量進行控制,以防止出現結晶或蒸 發器中冷劑水液位下降而影響冷劑泵的正常工作。 

 (1) 冷卻水缺水保護。在冷卻水供水管道上設靶式流量控制器,當冷卻水量減少(低于額定值70%)或斷流時發出信號,切斷 熱源,投入稀釋運行。 

 (2) 冷卻水低溫保護。在冷卻水供水管道上設置溫度傳感器,當?shù)陀谠O(shè)定值時發出信號,控制設在冷卻水供水管上的二通調 節閥減少流量,或控制設在冷卻水供回水管道上的三通調節閥使 冷卻水回水旁流一部分,以提高冷卻水進水溫度。冷卻水溫度一 般設定在18?20°C。冷卻水溫度過低,會導致溶液熱交換器稀溶 液側溫度過低,從而引起熱交換器濃溶液側結晶。 

 高低溫試驗機制冷系統發生器的安全保護 

 (1) 濃溶液高溫保護。在發生器濃溶液出口管道上設溫度傳 感器,當高于設定值時發出報警信號,同時指令關閉熱源,使機組 投人稀釋運行。一般雙效機組設定溫度為165~170°C,單效機組 設定溫度為105~110°C。 

 (2) 蒸汽壓力過高保護。由設在蒸汽進口管道上的電接點壓 力表檢測,當高于設定值時立即報警并控制設在蒸汽管上的二通 電動調節閥,以使其恒定在所需范圍內。

標簽: 高低溫試驗箱知識

相關文章/ Related Articles